换热机组广泛用于住宅、机关、厂矿、医院、宾馆、学校等场合的采暖、洗浴和空调系统。今天小编带大家详细了解关于换热机组的相关知识,希望对大家有用。
换热机组:
是由换热器、循环泵、补水泵、电控柜、过滤器、底座、管路、阀门、仪表等组成,并可加装自动定压补水装置、水处理设备、水箱、水泵变频控制、温控阀、远程通讯控制等,从而构成一个完整的热交换站。

一、供热机组专用名词解释
1、一次侧:指热源,例如锅炉房的热水或者蒸汽。
2、二次侧:指热用户,例如地暖,散热器,中央空调等等热用户。
3、供水:无论是一次侧或二次侧,热水为供水,即温度高的管路为供水。
4、回水:无论是一次侧或二次侧,冷水为回水,即温度低的管路为回水。
5、高温水:温度高于等于100度的水,国家规范为130/80度,即供水温度为130度,回水温度为80度。
6、低温水:温度低于100度的水,国家规范为95/70度,即供水温度为95度,回水温度为70度。
说明:高温水、低温水都是针对于一次侧系统定义的。
二、机组正常运行参数显示规律
1、供水温度高于回水温度,供水压力高于回水压力。
2、一次侧供水压力与回水压力的差值应大于等于0.05MPa。
3、板式换热器二次侧进口与出口压力的差值应小于等于0.15MPa。
4、一次侧如果为高温水,供水温度与回水温度的温差不能高于40度。
5、一次侧如果为低温水,供水温度与回水温度的温差不能高于25度。
6、二次侧如果为散热器采暖,供水温度与回水温度的温差不能高于25度。
7、二次侧如果为地暖或者是空调采暖,供水温度与回水温度的温差不能高于14度。
三、常见故障及排除方法(重点来了)
1、机组故障指示灯亮,即控制柜上的黄色指示灯亮,怎么办?
故障指示灯亮表示相应的水泵过载,电动机电流超过额定电流,热继电器起了保护作用。其解除方法为按下热继电器上的复位按钮进行复位即可。注意,必须在热继电器冷却后才可以复位,否则复位无效。
2、系统有压力,而压力表显示为0,是怎么回事?
压力表配套的针型阀如果处于关闭状态,压力表始终显示为0。在系统运行过程中,保证所有的压力表配套针型阀处于全开状态。
3、二次侧超压是怎么回事?超压怎么办?如何防止二次系统超压?
系统初运行时,二次温度比较低,在补水达到定压值后,随着温度的不断提升,二次系统的压力也会随之上升,此时,一是要多排气,二是要泄水。泄水时打开二次回水管路的泄水阀即可。等系统温度稳定后,压力就不会再升高了。
4、怎样判断过滤器是否堵塞?
如果一次供水温度与一次回水温度的温差很大,高温水超过45度以上,低温水超过30度以上,并且二次供水不热,此时请检查一次供水处的过滤器是否堵塞。
如果二次供水温度与二次回水温度温差很大,地暖温差超过15度以上,散热器采暖温差超过30度以上,并且压差很小,请检查二次回水处的过滤器是否堵塞。
5、怎样判断换热器是否堵塞?
如果一次侧供回水压差或者是二次侧换热器的进出口压差超过0.15MPa以上,并且二次供水温度不热,请检查换热器是否堵塞。检查方法是拆洗换热器。
文章来源网络,版权归原作者所有,侵权请联系删除。