换热器发生外漏的原因及处理方法

来源: 换热器厂家,板壳式换热器,全焊接板式换热器,可拆式板式换热器,螺旋板式换热器, 发布日期: 2021-01-12 15:09:47

换热器使用时间过长后,难免会发生外漏情况,如果处理不及时就会影响到设备的正常使用。那么造成外漏情况的有哪些原因呢?要怎么处理呢?

外漏原因

1、夹紧尺寸不到位、各处尺寸不均匀(各处尺寸偏差不应大于3 mm)或夹紧螺栓松动。

2、部分密封垫脱离密封槽,密封垫主密封面有脏物,密封垫损坏或垫片老化。

3、板片发生变形,组装错位引起跑垫。

4、在板片密封槽部位或二道密封区域有裂纹。

处理外漏的方法:

1、在无压状态,按制造厂提供的夹紧尺寸重新夹紧设备,尺寸应均匀一致,压紧尺寸的偏差应不大于±0.2N (mm)(N。为板片总数),两压紧板间的平行度应保持在2 mm 以内。

2、在外漏部位上做好标记,然后板式板式换热器解体逐一排查解决,重新装配或更换垫片和板片。

3、将板式换热器解体,对板片变形部位进行修理或者更换板片。在没有板片备件时可将变形部位板片暂时拆除后重新组装使用。

4、将板式换热器解体,对板片变形部位进行修理或者更换板片。在没有板片备件时可将变形部位板片暂时拆除后重新组装使用。

5、重新组装拆开的板片时,应清洁板面,防止污物粘附着与垫片密封面。