您的位置: 首页 > 新闻资讯 > 常见问答

咨询热线

165-5229-5559

板式换热器常见故障(二)外漏

来源: 换热器厂家,板壳式换热器,全焊接板式换热器,可拆式板式换热器,螺旋板式换热器,换热机组,化工板式换热器,板式换热机组-信安瑞环保设备有限公司 发布日期: 2019-07-04 13:49:21

1 产生原因


a 紧尺寸不到位、各处尺寸不均匀(各处尺寸偏差不应大于3 mm)或夹紧螺栓松动;


b 部分密封垫脱离密封槽,密封垫主密封面有脏物,密封垫损坏或垫片老化;


c 板片发生变形,组装错位引起跑垫;


d 在板片密封槽部位或二道密封区域有裂纹。


2 处理方法


a 在无压状态,按制造厂提供的夹紧尺寸重新夹紧设备,尺寸应均匀一致,压紧尺寸的偏差应不大于±0.2N (mm)(N 为板片总数),两压紧板间的平行度应保持在2 mm 以内;


b 在外漏部位上做好标记,然后换热器解体逐一排查解决,重新装配或更换垫片和板片;


c 将开换热器解体,对板片变形部位进行修理或者更换板片。在没有板片备件时可将变形部位板片暂时拆除后重新组装使用;


d 重新组装拆开的板片时,应清洁板面,防止污物粘附着于垫片密封面。